集成电路技术分享

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2985|回复: 1

DHT11温湿度传感器原理剖析

[复制链接]
Main 发表于 2018-9-30 09:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频讲解
===============视频教程=================
DHT11功能
对温湿度数据进行采集。

DHT11封装尺寸图
在进行PCB封装设计的时候会用到。

引脚说明
1、VDD  供电 3.3~5.5V DC
2、DATA 串行数据,单总线
3、NC  空脚
4、GND  接地,电源负

温湿度采集范围
湿度采集范围5%~95%,在环境温度为25℃时,湿度采集精度是±5%。温度采集范围是-20℃~60℃,在环境温度为25℃时,温度采集精度是±2℃。

电气参数
DHT11供电电压为3.3V~5.5V,测量时的供电电流为1.0mA,待机时的供电电流为0.06mA。

典型电路
传感器的DATA口需要接4.7K的上拉电阻。上拉电阻的作用是在单片机不进行输出以及传感器待机时,使得DATA口为高电平,当总线闲置时, 其状态为高电平。

数据格式
8bit 湿度整数数据 + 8bit 湿度小数数据 + 8bit 温度整数数据 + 8bit 温度小数数据 + 8bit 校验位。

数据读取步骤
步骤一: DHT11上电后(DHT11上电后要等待 1S 以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令),测试环境 温湿度数据,并记录数据,同时 DHT11的 DATA 数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平;此时 DHT11的 DATA 引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。

步骤二: 微处理器的 I/O设置为输出同时输出低电平,且低电平保持时间不能小于 18ms(最大不得超过 30ms), 然后微处理器的 I/O设置为输入状态,由于上拉电阻,微处理器的 I/O即 DHT11的 DATA 数据线也随之变 高,等待 DHT11作出回答信号,发送信号如图所示:

步骤三: DHT11 的 DATA引脚检测到外部信号有低电平时,等待外部信号低电平结束,延迟后 DHT11 的 DATA 引脚处于输出状态,输出 83微秒的低电平作为应答信号,紧接着输出 87 微秒的高电平通知外设准备接 收数据,微处理器的 I/O 此时处于输入状态,检测到 I/O 有低电平(DHT11回应信号)后,等待 87微秒 的高电平后的数据接收,发送信号如图所示:

步骤四: 由 DHT11 的 DATA引脚输出 40 位数据,微处理器根据 I/O电平的变化接收 40 位数据,位数据“0” 的格式为: 54 微秒的低电平和 23-27 微秒的高电平,位数据“1”的格式为: 54 微秒的低电平加 68-74 微秒的高电平。位数据“0”、“1”格式信号如图所示:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|fpga论坛|fpga设计论坛 ( 京ICP备20003123号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 00:10 , Processed in 0.057860 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表