纯单片机干不了大事,必须得配上各种外设,那么了解单片机与传感器之间的数据通信就显得必不可少了。常见的单片机数据通信方式有SPI,IIC,RS232,单总线等等。每种通信方式都有相应的时序图,分析时序图并完成代码的编写是单片机学习者的必修课。本文以DS18B20为例分析一下单总线数据传输。
DS18B20是单总线数据传输,因此对于时序的要求就非常的高,学会分析其时序图是非常有必要的。
1.初始化时序图分析:
首先是由总线控制器拉低总线,维持480us。在480us后释放总线,由上拉电阻讲总线拉高。等待5-60us后,DS18B20开始响应,会将数据总线拉低60-240us.之后便释放总线,由上拉电阻拉高总线。转换为代码如下:
u8 dsbInit() //初始化,返回0表示DS18B20无反应,反之有响应
{
dsbDQStat(0); //控制器拉低总线
delay500us(); //拉低总线一段时间
dsbDQStat(1); //释放总线
delay60us(); //等待DS18B20响应
if(dsb_DQ) //如果没有相应直接返回0
{
return 0;
}
delay240us(); //有响应则等待响应结束
return 1; //返回初始化状态
}
2.读时序图分析:
首先由控制器将总线拉低>1us的时间,此时控制器释放总线,如果此时控制器采样为低电平,那么读到的值便是0,如果为高电平,则读到的值为1。注意图中标有一个15us,其意思便是控制器采样在15us内完成。15us后是由上拉电阻将总线拉高维持45us。整个读周期为15+45=60us。这个周期的时间也是得控制的。转换为代码如下:
u8 dsbReadByte() //读出一个字节的数据,从低位开始读取
{
u8 i,tmp = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
{
dsbDQStat(0); //控制器拉低总线
tmp >>= 1; //低位开始读
dsbDQStat(1); //释放总线
if(dsb_DQ) tmp |= 0x80;
delay15us();
delay45us(); //控制周期时间
}
return tmp;
}
3.写时序图分析:
首先由控制器拉低总线15us,之后,如果要写入0,则继续拉低总线并为此45us.如果要写入1则释放总线由上拉电阻拉高总线,也为此45us。写时序相对比较简单,转换为代码如下:
void dsbWriteByte(u8 dat)//写一个字节的数据,从低位开始
{
u8 i;
for(i = 0;i < 8;i++)
{
dsbDQStat(0); //控制器拉低总线
delay15us(); //维持15us
if(dat & 0x01) dsbDQStat(1);
else dsbDQStat(0);
dat >>= 1;
delay45us();
dsbDQStat(1); //45us后释放总线
}
}
DS18B20的三个时序图就分析完了,DS18B20只是单总线数据通信中的一个例子,大家了解了DS18B20时序图的分析,那么就可以试试分析DHT11的时序图完成其初始化函数,以及读数据函数。
|
|